主题:请问台达高速脉冲计数器的值存在存在那
点击:4465 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
327404537
我用高速计数C235读取脉冲,请问脉冲的当前值存在哪里?是在寄存器里吗?
16-07-27 07:35
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
监控计数器看不到数据吗?
16-07-27 07:49
2楼
编辑
引用
管理
327404537
能看到数据呀在监控状态能看见C235的数据,这个数值存在那?用来做后面的运算
16-07-27 07:53
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
你不是看见在C235里了么,你可以传送给任何你想用的数据寄存器D。
16-07-27 07:55
4楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
监控能看到就说明数据存在计数器了
16-07-27 07:57
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
C235也相当于寄存器
16-07-27 08:12
6楼
编辑
引用
管理
919355607
就在C235里面啊
16-07-27 08:14
7楼
编辑
引用
管理
327404537
哦 就存在C235里呀 如果我用C235里的值加减乘除直接就用C235是吗?比如dmov c235 d100 这样吗?
16-07-27 08:26
8楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这样用当然没有问题的。
16-07-27 08:47
9楼
编辑
引用
管理
twtynijj
有特殊寄存器,保存
16-07-27 09:41