三菱FX系列组成N:N网络,由于字衔接D0-D7不够用,想使用D0的16位D0.0-D0.F,使用触摸屏赋值,再赋值从站,如何编程使用,有没有示例,求指教
16-07-26 10:17
D0.0~D0.F可以这么用?楼主你确认?!而且是三菱PLC?!
16-07-26 10:19
我也不知道,这不在求助~
16-07-26 10:21

引用 guanyumou 在 2016/7/26 10:19:34 发言【内容省略】

FX3U或以上机型支持数据区的位访问。
16-07-26 10:21
3U以上就可以这么玩
16-07-26 10:29
从站FX3GA的支持吗
16-07-26 10:31
FX1S/FX1N/FX2N这些是不支持寄存器对应的位操作的;
FX3U开始才可以用;
16-07-26 15:50
如果通信时间要求不高,可以自已用几个定时器做分时传送,这样就可以扩大通信的倍数。
16-07-26 18:59
Q的好像可以对寄存器的位操作
16-07-26 19:16

引用 zhengpan2010 在 2016/7/26 19:16:19 发言【内容省略】

Q可以对字元件进行位操作。
16-07-26 22:10