主题:三菱PLC有没有MODBUS库函数类似西门子那样的?

点击:4759 回复:14

三菱PLC有没有MODBUS库函数类似西门子那样的?无用自己编程?比较方便点?
16-07-26 09:21
   三菱就是没有库函数,所以很不方便,对于三菱PLC挂接MODBUS设备的困扰,想必很多工程师都会有,三菱不像西门子PLC有库函数,稳定性高,官方可靠。而三菱PLC想要连接MODBUS从站,就需要自己手把手编程MODBUS主站程序,自己写CRC校验,大大增加了三菱PLC的负担。占用内部扫描时间,通讯周期,大大削弱三菱PLC对应其他设备的控制能力和处理能力。比如扫描周期加长了,对应IO反应就增加了。
最后修改:2016/9/7 9:15:53
16-07-26 09:33

引用 106253170 在 2016/7/26 9:21:17 发言【内容省略】

这个要看是三菱具体什么系列、什么型号!
FX1S FX1N FX2N都只能用RS指令按照MODBUS协议报文格式自己来写程序,同时CRC也需要自己编写子程序!
而FX3S FX3G FX3U等通过添加FX3U-485ADP-MB特殊模块(还需要适配器)即可使用ADPRW指令很方便的实现MODBUS协议
Q系列的则有对应的通信模块,如QJ71M91、QJ71C24N等
QQ149034219
16-07-26 10:07

引用 dyxnkj 在 2016/7/26 9:33:18 发言【内容省略】

一口水喷在显示器上,三菱欧洲官网提供了Modbus功能块,可以在GX works中调用,也可以在早期GX IEC Developer中使用。
16-07-26 10:25
PLC 3系列 可以使用485ADP-MB 特殊适配器  同样要占用主程序扫描周期,
最后修改:2016/9/7 9:16:23
16-07-26 13:44
三菱的通讯这一块的确不是很好
16-07-26 19:12

引用 zhengpan2010 在 2016/7/26 19:12:13 发言【内容省略】

不是不好,这么大的公司做一个MODBUS肯定可以,人家自有人家的考虑!
台达 台安 信捷都可以在主机集成MODBUS,以三菱的技术肯定也可以!
16-07-27 07:41

引用 guanyumou 在 2016/7/27 7:41:04 发言【内容省略】

那依你看 人家顾虑啥呢?
16-07-27 07:42
三菱通讯都用专用指令、FX1/N2N用RS指令自由通讯协议就可以;3G/3U用RS指令或RS2指令自由通讯协议
16-07-27 08:15

引用 zhengpan2010 在 2016/7/27 7:42:44 发言【内容省略】

集成多了卖不了高价不是变相降低利润么,人家顾虑的是利润。
16-07-27 08:29