登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:设备上用的C251突然不计数,用C253计数正常,什么情况
点击:3909 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
我在一个设备上使用台达DVP32EH2 PLC 和编码器。但是现在用C251不计数,用C253计数了。这是什么原因?有什么需要设置才可以使C251回复计数?
16-07-25 09:06
1楼
编辑
引用
管理
ytthink
不是你复位251了?
16-07-25 09:24
2楼
编辑
引用
管理
gzlsj
输入点没接错吧
16-07-25 10:13
3楼
编辑
引用
管理
qjj740210
使用C251,看看X0/X1接线,X0/X1是不是00-01-11-10这样周而复始的变化。
16-07-25 10:31
4楼
编辑
引用
管理
919355607
不会是X0这个点坏了吧
16-07-25 10:40
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看手册C251与C253的用法类似,或许可看看输入、复位等情况吧;
另外看看有无4楼所说情况。
16-07-25 10:54
6楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
监控下输入的状态
16-07-25 12:00
7楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
谢谢大家,当时就是怀疑是不是太大这个软元件坏了,换个高速计数器就好了,其他什么都没有变
16-07-25 12:20
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
换个其他计数的看看
然后再换回去看看
程序没有修改过吧?
16-07-25 17:21
9楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
没有,就是没有修改,没有办法才换高速计数器
16-07-25 19:50
工控新闻
北京人形机器人创新中心完成首轮市场化融资
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
更多新闻资讯