登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:压力罐压力波动大,怎么回事
点击:8039 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
liujiandong7
用压力罐的自动供水,采用的是电接点压力表,最近压力波动大,用水时压力下降很快,泵启动后又上来很快,造成水泵频繁的启停,是什么原因呢?
16-07-24 17:47
1楼
编辑
引用
管理
877476825
是不是空气多?猜的。
16-07-24 18:54
2楼
编辑
引用
管理
chyao80
延时启动试试
16-07-24 20:11
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
稳压罐大小和末端用水量的设计符合吗?
16-07-24 20:53
4楼
编辑
引用
管理
mybigapple
我所了解的用于供水的压力罐,在往罐里打水时,要带进一定量的空气。
办法是在供水管道安装一个单向阀。泵启动往罐里打水时,单向阀是关闭的,水全部打进罐里,达到压力值时,泵关闭,这时单向阀打开,管道里的水自然退回,管道里充满空气,下次泵启动打水,因为是单向阀,所以空气就混进水里,打到压力罐了。因为空气可压缩,所以打水时间就变长了,同理,因为空气的作用,在用水时,压力罐达到水位下限的时间也变长了。泵的启动就正常了。
不知对否,供你参考吧
16-07-24 20:55
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉楼上的建议很好,不错,楼主可以试试
16-07-24 21:55
6楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
同意三楼的观点,是不是最近某处用水量大了
16-07-29 14:47
7楼
编辑
引用
管理
li86668921
压力罐中的水满了,已经达到罐顶部了。所以才出现你说的这种问题。
应该是你的用水量增大或泵的扬程和出水量少。还有检查罐的上半部分有没有渗漏点
16-07-29 16:14
8楼
编辑
引用
管理
glenxu
罐中空气太少是主要原因,
另外启动和停止最好加3-5秒以上延时,防止水压波动导致误启动和停止。
我们小区就是波动大,加延时防止误动就好了。
16-07-29 16:28
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
密封不好,进气了。
16-07-30 15:03
上一页
下一页
工控新闻
新品机器人亮相!这家成都公司将“全球大会”开进了车间
西克新品速递 | DT80-Ethernet接口中距测距传感器
舍弗勒智能装备携多材料金属增材制造全新技术亮相2026 TCT亚洲展
数字互联智造赋能 第十四届中国数控机床展将于4月启幕
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
更多新闻资讯