登录
首页
串口通信
串口通信
回帖
发帖
正文
主题:plc接收条码扫描枪扫描的条码少第一位
点击:7288 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
492556581
今日测试fx2n-232if通讯模块时,PLC接收扫描枪扫描到的条码信息总是少第一位,哪位师傅知道是怎么回事呢,换另外一个品牌的扫描枪接收到的条码却OK
最后修改:
2016/7/25 19:33:55
16-07-22 21:58
1楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
把第一位强制改成一个其他字符,然后接受扫描枪的字节,看有无变化规律
16-07-23 06:59
2楼
编辑
引用
管理
xlian
重置扫描枪、检查扫描枪数据输出格式,可以将扫描枪输出格式设为:起始字符+条码+结束字符
16-07-23 08:33
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
换条码枪又OK,肯定是条码枪问题...
16-07-23 14:00
4楼
编辑
引用
管理
492556581
有问题的条码格式:报头(STX)+条码+终止符(ETX),我看另一品牌读码器条码输出格式为:报头(STX)+HEADER(SOH)+条码+终止符(ETX),如改成不加HEADER(SOH)第一位也显示不了,可是我现有品牌无法添加HEADER(SOH)这一项啊
最后修改:
2016/7/23 16:00:35
16-07-23 15:57
5楼
编辑
引用
管理
492556581
引用
wanwan8778
在 2016/7/23 6:59:25 发言
【内容省略】
强制修改成其他都无法接收条码
16-07-23 16:02
6楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
楼主是哪个牌子的扫码枪?
datalogic是这个样子的
16-07-24 12:04
7楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
楼主可以把扫码枪的型号,内容类型贴上来~~
最后修改:
2016/7/24 12:15:04
16-07-24 12:13
8楼
编辑
引用
管理
492556581
扫描器型号:基恩士BL1301,使用N-R2转接盒
16-07-25 19:37
9楼
编辑
引用
管理
492556581
图一是sick 422-0010扫描枪条码输出格式,如果HEADER内容为空,刷取条码也会少第一位,加上SOH就ok,但是两款读码器在测试软件或超级终端测试的时候扫描到的条码都能显示出来
16-07-25 19:40
上一页
下一页
工控新闻
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会在京成功召开
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
更多新闻资讯