登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:续错在哪里
点击:1088 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
7sun777
16-07-20 15:54
1楼
编辑
引用
管理
qd
楼主这是低速在运转按下高速启动按钮,低速断开的同时启动高速?
16-07-20 16:08
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
错在梯形图x0和x1要用常开,因为你的电路图中正常时热保护和停止是常闭的。
16-07-20 16:08
3楼
编辑
引用
管理
7sun777
x0和x1变为常开,那x2按下后,y1无反应。这样做不对的,试了几次
16-07-20 16:37
4楼
编辑
引用
管理
jiouai84
我也觉得2楼说的有道理,你试的是仿真试的还是实际接线试的,实际接线试的话直把x0x1短接到COM,然后把程序里的改成常开。
16-07-20 16:53
5楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
那肯定是你实际接线没有按照图纸接线。
16-07-20 16:55
6楼
编辑
引用
管理
gzlsj
X0、X01接错了应该接成常开
16-07-20 17:34
7楼
编辑
引用
管理
7sun777
是的
16-07-20 18:23
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
在核对以下实物接线有没有问题!
16-07-20 19:56
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
根据楼主给出的图和描述,其编程要求似乎如下:
接通X2,Y1接通;接通X3(Y1先接通,然后Y1断开),Y2、Y3接通;断开X1,Y1、Y2、Y3断开。
同时,接通X2时,Y2、Y3需断开;接通X3时,Y1需(在Y2、Y3接通前)断开。
看程序,可能Y2、Y3预期是同时通断的;楼主的问题可能是,在X3接通时,接通X1,Y3未能断开。
那么,Y2、Y3线圈,可并在一起试。
16-07-20 22:16
上一页
下一页
工控新闻
海康机器人165kg/210kg大负载机器人登场
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
卡奥斯与Gartner联合发布首份基于灯塔工厂最佳实践的工业大模型白皮书
一图速览,工信系统下半年这样干!
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
更多新闻资讯