小弟是新学的plcs7200 想加个两个气缸感应器 正极接的I口负极接的公共端M,启动后气缸伸缩,监测点的灯都不亮,这是为什么啊
16-07-19 17:31
1楼
编辑
引用
管理
302512119
线接反,感应器坏的,气缸没磁铁。
气缸没磁铁的可能性大一点,有的人前期不用感应器,买气缸就没买有磁铁的
16-07-19 18:36
2楼
编辑
引用
管理
wuyang750
你m接的是24v吗
16-07-19 18:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;很简单,拿万用表量一下有没有电压;
有电压了PLC指示灯才会亮;
16-07-19 19:31
4楼
编辑
引用
管理
361020849
有没有电压,正负有没有接反
16-07-19 19:49
5楼
编辑
引用
管理
344687947
弄清楚了,感应器的位置没放好,磁铁没对应好 谢谢大家了
16-07-19 20:51
6楼
编辑
引用
管理
copy23
你这个感应器是哪一类型的(接近开关),有感应磁的,有感应铁的,有感应铝的等等,一般此类感应磁的较多,你可以找个磁铁试一下指示灯有没有亮,先确认感应器是否正常,接线有没有错误,感应片位子是否正确等,反正很简单的了