主题:请问s7-200延时一个小时怎样写
点击:3684 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
787867653
请问s7-200延时一个小时怎样写
16-07-19 14:19
1楼
编辑
引用
管理
549373430
计数器和计时器相结合
16-07-19 14:30
2楼
编辑
引用
管理
fujifa
定时器+计数器:
或者对秒脉冲累加后比较。
16-07-19 14:37
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
简单的使用秒脉冲加计数即可实现
16-07-19 14:44
4楼
编辑
引用
管理
huangyan10
用SM0.5加加一指令就可以实现
16-07-19 15:29
5楼
编辑
引用
管理
ytthink
60*60等于3600,两个计数器就可以了
16-07-19 17:41
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
定时一分钟会吧?计数60次;
单次半个小时可以,时间到了再开始计半个小时一样也能达到要求;
16-07-19 18:06
7楼
编辑
引用
管理
坏男孩
定时和计数器相结合
16-07-19 20:04
8楼
编辑
引用
管理
华新大个子
T37的设定值应该是600吧
16-07-19 20:39
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
简单呀:直接读取系统时间,然后加上你要设定时间,比较系统时间就行了
这样的话多久时间设定都行