各位老大好请教一个问题,45千瓦的富士变频器使用中发现3相电压不平衡,其中B-C相电压570V,A-B / A-C相正常,电压为390V,这正常吗?啥原因?
05-06-22 13:23
靠,太邪乎了。这种现象能相信是真的吗?为了探其究竟,建议改用高压示波器观察其电压波形。真相将水落石出。
从通用变频器的结构原理上分析,就是“打死它”也“整”不出500V的输出电压呀。错要错个明白。还是弄清楚怎么回事吧。
05-06-22 13:52
晕突突,俺怕怕
05-06-22 13:59
讲清楚点,是输入端的三相电压出现此情况,变频器停止使用,三相电压恢复正常
05-06-22 14:08
没碰过这样的事。试过变频器三相输出达到500V以上,过五分钟就烧掉了。但输入不受影响。这种情况就是之前变频器内部那个小电源坏掉了,继续用引至IGBT模块烧掉,但实在想不通怎么会在输入端出现500V。
05-06-24 19:09
可能是驱动板坏掉了!建议还是送修吧!!
05-06-25 08:44

引用 阿快 在 2005-6-24 19:09:00 发言【内容省略】

变频器还能升压不成?不可能的,应该是测量仪器的问题。
IGBT模块烧掉估计是驱动电路出故障造成IGBT短路引起。
05-06-25 11:34
应该是变频驱动故障,引起输出鼓掌.
05-06-25 15:24
这种情况可能是你测量仪表问题,是变频器的谐波引起仪表误差。
05-07-08 16:24