登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱变频器
点击:841 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
114558198
我有一台三菱变频器空载是好的,带负责,加速运行也是好的,减速车就报浪涌故障
16-07-17 08:21
1楼
编辑
引用
管理
秀空
看看减速时间,
16-07-17 09:14
2楼
编辑
引用
管理
919355607
减速太急了 要不就加刹车电阻
16-07-17 09:29
3楼
编辑
引用
管理
慧聪华新机电
解决了没有?
16-07-21 21:56
4楼
编辑
引用
管理
saikinki
我遇到过这样的事情:
三菱FR-D700变频器,使用了刹车电阻。
设备运行一段时间,偶发变频器制动晶体管故障。
普查各个方面都没有发现问题。
最后,咨询三菱技服,才发现,参数设置错误。
Pr30要选1,不然接了刹车电阻也等于没接,因为该功能未使用。
Pr70要根据刹车电阻型号设置。
向设计部反馈,设计者才说:忘记了。
16-07-29 16:47
5楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
①P8减速时间是否过短 ②刹车电阻是否匹配 ③P30记得选1 还有P70也要调。我之前做大惯量升降的变频器也出过这问题。
16-07-29 16:55
工控新闻
卡奥斯与Gartner联合发布首份基于灯塔工厂最佳实践的工业大模型白皮书
埃斯顿自动化携手华晟经世,共创智能制造服务新生态
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
Vishay Gen 3 650 V和1200 V SiC肖特基二极管在提高效率的同时增强电绝缘性
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
新型瞬态抑制二极管将直流线路保护的箝位电压降低多达15%
更多新闻资讯