主题:如何在伺服器面板上点动控制伺服电机转动
点击:8700 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
我的NOKIA
手上有三菱的伺服和,电机,是不是只要将SG和EMG短接起来就可以在伺服器面板上点动控制电机转动了
16-07-16 22:59
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
有实物照着手册摸索就是最大的收获啊
16-07-16 23:19
2楼
编辑
引用
管理
我的NOKIA
怕弄坏啊,好不容易弄了一套出来
16-07-16 23:24
3楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
引用
我的NOKIA
在 2016/7/16 23:24:25 发言
【内容省略】
大胆 小心谨慎就OK了 怕终究没办法得到自己的收获
16-07-16 23:34
4楼
编辑
引用
管理
我的NOKIA
你是老师傅,小弟不会的要指点为一下哈
16-07-16 23:46
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个你需要设定部分参数才行
16-07-17 13:19
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
驱动器手册里有点动操作说明,另外通过伺服调试软件也可以实现点动测试。
16-07-17 14:27
7楼
编辑
引用
管理
我的NOKIA
一通电就极速转起来,然后就报警了,参数肯定没设置好,这也是我暂时还不会的地方
16-07-17 16:49
8楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
手册都写的很清楚了
16-07-17 17:09
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
参数没设定好,可以通过软件将参数初始化试下。
16-07-17 18:37