主题:GD200系列的变频器
点击:725 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
616381293
我用GD200A的变频器控制助燃风机,大火小火鼓风大小,我这有两个燃气开关,大火两个都开,小火开一个。我大火小火切换的时候,变频器设定大火35赫兹,小火30赫兹,(根据温度可以改)。我设定频率差超过5赫兹后,切换大小火为什么变频器会重新开始,而不是频率直接降下来。变频器不太懂,
16-07-16 22:07
1楼
编辑
引用
管理
lass
可以设置运行频率下限为30hz