主题:350B报警52#
点击:606 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
许塘
有哪位大神能告诉我三菱驱动器350B报警52怎么维修吗?
是驱动的问题,是那个部件坏了???
16-07-15 10:51
1楼
编辑
引用
管理
918992542
报警AL.52是伺服电机编码器故障
16-07-15 11:09
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
编码器坏了?
16-07-15 11:16
3楼
编辑
引用
管理
许塘
编码器坏了怎么修
16-07-15 11:25
4楼
编辑
引用
管理
918992542
一般换个编码器
16-07-15 11:49
5楼
编辑
引用
管理
许塘
问题是我换另外一个驱动上去可以运行啊,
那就不是编码器故障
16-07-15 12:07
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
替换法修。
16-07-15 19:34
7楼
编辑
引用
管理
910353083
工AAAAAAAAAAAA