台达伺服漏电总被电怎么回事?如何解决?
16-07-13 13:24
1楼
编辑
引用
管理
724110407
型号asda-ab 0421
16-07-13 13:26
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
接地有没有接。
16-07-13 13:30
3楼
编辑
引用
管理
alan3
做好接地还漏吗,是不是电机线哪边露铜了啊,我们这解决办法找供应商然后换或者他直接来解决。
16-07-13 13:33
4楼
编辑
引用
管理
724110407
电力线和编码器线都是用屏蔽线当的地线~都连接很好的~有时候像针扎的电一下~有时候会麻麻的
16-07-13 13:37
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一般都是接地不好感应电所致
测试绝缘就知道根源
16-07-13 14:08
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
检测下接地试试!
16-07-13 14:20
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
接伺服电机与不接伺服电机测下是什么情况下漏电
16-07-13 17:08
8楼
编辑
引用
管理
919355607
没接地吧
16-07-13 19:40
9楼
编辑
引用
管理
大蛀虫
伺服电机漏电一般有以下几种情况:
1.设备可能有感应电存在,设备未接地,造成摸电机感觉有电。
2.电机耐电压测试不同过,定子部分存在异常。通电后造成漏电异常。
16-07-27 09:32