点击:1563 回复:34
30楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个热继的值调大了吧。
16-07-19 17:33
31楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
估计是小水泵电机,那么小还不到0.1A电流怎么保护。
16-07-19 22:44
32楼
编辑
引用
管理
abc957586151
可以热保护器,它是感应温度的。
16-07-20 16:37
33楼
编辑
引用
管理
企鹅
90瓦的我见过,用14角中间继电器开关,没有热保护,1.2确实大了
16-07-25 05:01
34楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
配的热继太大了