主题:40W 三相电机烧了
点击:1563 回复:34
10楼
编辑
引用
管理
wang4370
这么小过热似乎不太好找,前段时间有一个三相的小风扇也是几十瓦的,就那么接上了。
16-07-12 20:36
11楼
编辑
引用
管理
hpqian
头一次听说40W的电机!
16-07-12 21:11
12楼
编辑
引用
管理
lin71664
听领导的吧,40W电机不管是单相还是三相,1.2A都大得离谱,但你在建议未果的情况下还是听领导的,过热只调1.2,1.19都不调!
16-07-12 21:50
13楼
编辑
引用
管理
goldage
你的风扇是变频电机用的吧,西门子的热保护自动空开有,可调的,德力西的太小可能就没有了
16-07-12 21:59
14楼
编辑
引用
管理
光
确定是40W的电机 ?
16-07-13 00:22
15楼
编辑
引用
管理
cfg168
40W的小马达,常见于单相家用级风扇,不过都是单相电容式的风机马达。
16-07-13 00:45
16楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
怎么电机这么小
16-07-13 06:13
17楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
真的,在工控行业里,什么都有啊!!我也是头一回听说40W三相电机,但是1.2A也差不多吧!
16-07-13 06:14
18楼
编辑
引用
管理
877476825
1.2A确实有点太大。用变频器呗
16-07-13 08:24
19楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
是电机选择小了。
16-07-13 09:16