登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器不停机两特例
点击:1192 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
一.有运行信号,因工艺需要,面板电位器需拧到0停车。故障是:电位器拧到0,不能有效停车,必须用手拧着不动才行。
二.面板控制,变频器上电就运行,按停止键可以停止,但松开又运行,变频器不能停车。
16-07-10 08:42
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
1,电位器是否损坏?
2,运行按键是否损坏?
处置方法:替换。
16-07-10 09:15
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
会不会设定问题,第一个,一松手,电位器飘移,预置有效零功能。楼主没说具体情况,是使用中出现了问题,还是调试阶段?
16-07-10 09:58
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
第一种情况,电位器损坏。
第二种情况,运行键损坏。
16-07-10 10:15
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
1、把变频器零位值调高一点;
2、换面板
16-07-10 18:46
5楼
编辑
引用
管理
wang4370
电位器应当是有问题了。
16-07-10 19:24