登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:新的s11-500KVA 3.5KV/400V 安装好还没通电,油位低,但是急着用电
点击:1038 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
ygq7821802
s11全封闭式变压器,新的刚安装好,发现油位显示是这样的,缺油,但是工地现没有油,还要从300公里外购买,现在急用变压器,能否先用,等油买回来在补加
16-07-07 18:22
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
没做投用前的各项准备也想用???
16-07-07 18:26
2楼
编辑
引用
管理
ygq7821802
是前面的师付安装的,现在回家休假了,我是临时过来搞这个事,今天准备送电,发现这个问题
16-07-07 18:32
3楼
编辑
引用
管理
老兔子
建议不要这么做,否则出了问题你负不起责任。
16-07-07 20:37
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
好像没有3.5KV这个等级,标准电压等级3KV有的,35KV也是有的
16-07-07 20:39
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不一定
有专门定做的变压器
最后修改:
2016/7/7 20:50:27
16-07-07 20:49
6楼
编辑
引用
管理
1069391203
看这油位,沒问题
16-07-07 20:57
7楼
编辑
引用
管理
ygq7821802
对不起,打错了是35KV/400V
16-07-07 21:21
8楼
编辑
引用
管理
goldage
低油位我就不敢开机,散热这个问题难说
16-07-07 21:57
9楼
编辑
引用
管理
361020849
最好不要开吧
16-07-08 00:03
上一页