主题:日立变频器j300P 运行报E.23.6 请求帮助

点击:1019 回复:4

我这有一台日立变频器  J300P 11KW  运行中报E23.6   停机    查故障代码CPU  和门阵来之间通信错误  不知道该如何下手  请各位老师给予技术支持。
16-07-06 16:50
本论坛就有几例这样的帖子并成功修复,请楼主搜索一下
16-07-08 08:47
E23.6是驱动问题,详查驱动电路,特别是驱动光耦。
16-07-16 23:26
谢谢各位老师给予的技术支持   更换6片光耦  上电正常
16-07-20 11:12
学习了,修好了就好!
16-07-22 17:05