主题:CHF 100A报OC3故障

点击:2426 回复:14

上电启动不报警,电机运行一段时间后,报OC3,W相过流,求大神帮忙解答
16-07-05 16:34
1、更换主板
2、更换传感器
3、更换变频器
16-07-06 08:43
都试过,不行
16-07-06 08:53
首先确认电机正常(用电流表监测),负载正常才检修变频器
16-07-06 11:48

引用 385748240 在 2016/7/6 8:53:19 发言【内容省略】

额!
4、更换电机电缆线
5、更换电机
6、更换技术人员
16-07-06 12:24
负载正常
16-07-06 16:03
变频器问题
16-07-06 16:03
你怎么知道是W相过流  OC3是恒速过电流
首先查看故障电流记忆是否到达2倍,可以排除是否为设备原因
其次使用摇表检查电机绝缘,是否为漏电。
最后变频器控制板驱动板的PE做好接地。
16-07-06 17:21

引用 xquan 在 2016/7/6 12:24:38 发言【内容省略】

第六点最经典
16-07-06 20:56

引用 高雅的雅 在 2016/7/6 20:56:15 发言【内容省略】

问题终于浮现
7、更换楼主,问题解决