用台达DVP—24ES00R2的PLC写好程序输入PLC后,启动时怎么只有输入信号灯亮,输出没反应?
附件 P60703-234102.jpg
附件 P60703-234108.jpg
附件 P60703-234030.jpg
16-07-03 23:41
可监视程序的运行,看是什么情况;比如,停止信号X1是否接通了。
16-07-04 00:29
可能没启动。1,软件启动。2,断电再次加电。
16-07-04 06:26
看完图片,没输出很正常的!
X1亮着还会有输出就…………表情
最后修改:2016/7/4 6:55:28
16-07-04 06:44
停止按钮接错了
16-07-04 08:05
应该是常开和常闭点弄错了。
16-07-04 08:12
停止按钮接到常闭那一对了。两处改一处就行,停止按钮改线或把程序里面X1改成常开点。
16-07-04 08:18
直接给个Y输出的进行测试不就知道了吗
16-07-04 08:21
分析下自己的程序就明白了;
16-07-04 10:10
X1灯亮你肯定是没有输出的。