主题:用了空气开关,还有必要装保险丝吗
点击:7110 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
wssmzh123
配电箱里用了空气开关,还需要在火线上装保险丝吗
16-07-01 16:35
1楼
编辑
引用
管理
243604901
这个就没必要了吧
16-07-01 16:41
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
重要设备及安全有要求的要装可以防过载烧保险并跳闸防带故障重合闸
16-07-01 16:53
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
例如变频器要求加装快熔
16-07-01 18:51
4楼
编辑
引用
管理
wang4370
没有特殊要求的就不必装了。
16-07-01 18:57
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
有空开了,保险丝、刀闸都没必要再有。快熔对于可控硅的四象限控制,要有(必须要有),而仅仅整流就可有可无了。
16-07-01 19:08
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
可以不用装了!
如果有特殊要求就按要求来吧!
16-07-01 19:37
7楼
编辑
引用
管理
lliu1978
除了有特殊要求的场合 保险没必要装
16-07-01 21:27
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果是一个空开供电所有的设备,比如PLC,开关电源,控制箱或者控制柜照明,接触器或者直接市电供电的传感器,有时候需要加装保险管电路针对性的进行保护。
16-07-02 01:19
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
没必要了,空开就是换保险丝来的