主题:想读出C200Hplc的程序,需要数据线问题

点击:1495 回复:26

引用 ZCMY 在 2016/7/3 18:13:57 发言【内容省略】

附件 untitled1.jpg
好像可以,从另一个角度看,系统挺大,好像用了很多高密单元。
因其用的是C200H-PS电源,太老了,如果是C200HW,早就回复了。
再说,如果不能用,设计者不是给自己找麻烦吗?
16-07-03 23:11
呵呵;C200H-ID25 OD215拆下一个就行了;读好后换回去;
16-07-04 10:16

引用 高雅的雅 在 2016/7/3 21:57:18 发言【内容省略】

也许高说的数据线是后来常见的标准数据线(五芯的),有了这线,OMRON挂C的PLC通吃,一部分触摸屏也行,秘密h版有透露。
C200HCPU上的二个通讯口都是手编器用的-----下边的长口安装上不同的模块有不同的功效,比如LK201就可以与计算机通讯。
16-07-04 14:23
C200H,C200HS都必须要做I/O登记后,CPU才能正常工作。
原设计者将LK201装在扩展,(虽然资料说可以,但没有这样用过),楼主可以试试,大不了按Z版,将CPU旁边的模块拆下,读出程序及所有数据做备份。
16-07-04 14:34
买一根CⅠF02编程电缆从编程口连接就行。
16-07-04 18:27

引用 徐敏辉 在 2016/7/4 18:27:17 发言【内容省略】

是C200H,不是其他
Z版要打pp了
16-07-04 19:54

引用 徐敏辉 在 2016/7/4 18:27:17 发言【内容省略】

又一个不懂瞎指挥的;
已经说的很明白了,C200H的那个口形状是可以插上CIF02的头,但绝对是联不上的;
从C200HS开始才允许使用这个口来联机;
16-07-05 15:14