登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:想读出C200Hplc的程序,需要数据线问题
点击:1494 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
看来模块还不会用的
16-07-01 21:28
11楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这个电源装右边啊,楼主放张PLC全图上来!
16-07-03 08:02
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
大惊小怪;
C200H的本身电源/CPU就在最右边;
模块安装槽也是从右向左开始0 1 2 3 4 5数的;
16-07-03 16:36
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
16-07-03 16:41
14楼
编辑
引用
管理
fxztxwd
有主机,这个可以用手动编程器
16-07-03 17:29
15楼
编辑
引用
管理
fxztxwd
这张清晰点
16-07-03 17:34
16楼
编辑
引用
管理
fxztxwd
这张清晰点
16-07-03 17:36
17楼
编辑
引用
管理
fxztxwd
我按照这张图焊几根线,就可以使用吗
16-07-03 17:42
18楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对的;
但LK201必须插在主机所在的底板上,而不是扩展底板上;
16-07-03 18:13
19楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
C200系列数据线,跟CPM1A、CQM1**等通行
--------------------------------------------------------
C200H用过没?在这瞎回;
C200H只能通过模块与电脑通讯,CPU上的二个通讯口都是手编器用的,手编器和CPM1A、CQM1通用倒是真的;
从C200HS开始,CPU才直接可以与电脑联机;
当然之后的C200Ha(包括C200HE/C200HG/C200HX)更可以了;
ZCMY
最后修改:
2016/7/4 10:15:10
16-07-03 21:57