主题:请问英威腾CHF100变频器 如何可以启动时不按RUN就直接可以用电位器调速
点击:3297 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
xiaohuixp
该如何设置呢?因为别的牌子的 厂家来都是已经设置好了 打开主电源 就直接调速就可 。。英威腾必须要先去按下run才可调速。求教高手
16-06-30 15:36
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
xiaohuixp
在 2016/6/30 15:36:42 发言
【内容省略】
没用过英威腾的纯来瞎说的:英威腾总能设置端子运行吧,把端子上的运行短接不就是先开电源就启动了么。
16-06-30 15:45
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
fujifa
在 2016/6/30 15:45:22 发言
【内容省略】
说的很明白了,不过有些变频器会默认设置的上电不运行的
16-06-30 16:01
3楼
编辑
引用
管理
gyj1973
可以的,看哪个系列,可以把com与S1短接,参数里设置一下就行了。
16-07-01 08:19
4楼
编辑
引用
管理
1989460116
CHF100的只能像3楼说的那样短接com和s1端子了。
16-07-01 08:38
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
仔细看看说明书里的有关接线和设置。
16-07-01 09:51
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
基本的端子控制了
16-07-01 10:36
7楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
最好不要上电运行,用久了会坏冲电电阻,有时还会使其他器件损坏。