登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:S300 怎么与PC相连?着急!

点击:2139 回复:7

请问高手:
     S7-300 CPU 314 怎么与PC相连接?需要哪些电缆和附件?谢谢!
05-06-21 09:13
买个谜mpi  cp5611卡,再买根电缆具体型号问厂家
05-06-21 10:19
cp5611卡 已经有了,现在需要一根与电脑连的RS232电缆,谁知道对应的管脚连线?我想自己做一根跳线!谢谢!!
05-06-21 13:49
有了5611卡那么就用mpi方式联,没有的话买个适配器连
05-06-21 13:52
cvlsam:
         谢谢!
         请问您知道5611卡与电脑相连的那根rs232线两端管脚的连线顺序吗?2,3接3,2   5接5 对吗?为什么不能通信呢?
05-06-21 14:28
我现在手上的PC适配器(型号是:6Es7 972-0CA11-0XA0)是您所说的5611卡吧?
05-06-21 14:31
兄弟,5611网卡可是采用rs485的,要连接3,8引脚
05-06-21 15:08
啊??大哥快帮忙!
那我现在手上的PC适配器(型号是:6Es7 972-0CA11-0XA0) 怎么连CPU314和我的PC啊??
我快急疯了,快帮帮我(最好有图),谢谢大哥!!
05-06-21 15:21