登录
首页
现场总线
回帖
发帖
正文
主题:HITECH人機介面與OMRON-PLC 通信時反
点击:5153 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jxt
HITECH人機介面與OMRON-PLC 通信時反應速度很慢,請各位大佬指點.
03-02-09 10:46
1楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
03-02-09 15:46
2楼
编辑
引用
管理
心情
我以前说过了HITECH是比较慢,不只是和OMRON-PLC通讯。你可以将主要的数据设置为立即刷新的形式,这要好一些。
03-02-10 09:40
3楼
编辑
引用
管理
完全叶
用32位CPU的吧!很多品牌的
03-02-14 13:48
4楼
编辑
引用
管理
放牛娃
HITECH的触摸屏能适用很多品牌的PLC,当选择相应的PLC系列后,系统默认扫描该系列PLC的所有地址及寄存器区,因此反应速度较慢,但HITECH触摸屏可以设定每个画面所对应的接点地址及寄存器区,可以提高反应速度。HITECH触摸屏在使用数据显示功能时刷新速度较慢。
最后修改:
2003-3-9 15:39:00
03-03-09 15:37
5楼
编辑
引用
管理
raffaello
你是否有了巨集指令,有了的话是会出现反映慢的现象。
03-03-11 10:33
6楼
编辑
引用
管理
小军
我也有遇到这个问题,我是三菱A系列PLC。就是按键换页屏也特别慢。还是GP好!
03-03-15 21:13
工控新闻
全球引领!卡奥斯已赋能打造16座灯塔工厂
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
海康机器人举办移动机器人生态产品发布会
抢鲜!第十一届中国机器人高峰论坛暨第八届 CEO 圆桌峰会议程曝光,预约你的参会指南
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
全球工业与制造业人工智能联盟成员大会在厦门举行
2025 “湾区杯” 网络安全大赛:聚焦前沿科技,护航未来城市安全
更多新闻资讯