这个现象绝对可以确定是电机的问题。为啥,原因简单了,你万用表测量的是电机的静态的线圈,显示这个正常是吧,但是电机在运转的时候在高速的时候如果线圈存在有伤痕或线圈安装时候存在暗伤就麻烦了,你在用变频器拖动频率上到40多就会瞬间短路炸鸡,碰到过三次,炸过几台新变频器,电机在厂家拉回去拆下来再测试台测试一天发现线圈暗伤,还有另外案例是电机轴承烂铁碎击伤线圈,开到40多连炸两台机,不用想,拉电机换线圈吧
16-06-23 22:37
连续炸鸡,且换新机继续炸鸡,肯定出现问题在电机或者线路,悲催