主题:FANUC 31I系统更换伺服轴模块后出现SV0498故障处理方法
点击:2543 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhengpan2010
昨天现场一台设备的伺服轴模块的逆变桥坏了 换了个新模块出现SV0498轴号未设定,查了很多资料都没有 最终断电重启后恢复了 FANUC技术支持的解释是:需要断电发送轴号的配置 但所有的技术手册都没有讲解
16-06-22 21:36
1楼
编辑
引用
管理
yult
你们设备使用了双安检功能,这个报警是双安检方面的报警。
16-06-29 21:10
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
有这方面的资料吗?能给发一份吗?527272634@qq.com
16-06-29 21:12
3楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
引用
yult
在 2016/6/29 21:10:34 发言
【内容省略】
能给我发一份这个报警相关的资料吗?
16-06-30 05:34
4楼
编辑
引用
管理
yult
可以 已发查收
16-07-03 20:37
5楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
引用
yult
在 2016/7/3 20:37:34 发言
【内容省略】
好的 已收 谢谢