preBS
PLC是1214C,固件版本4.0;屏B07E411.
ISO-TCP通讯,端口120。PLC加了TSEND和TRCV程序也没用。要不要在屏一端加宏程序?
通讯错误6指屏程序地址规划超出PLC范围。但是,屏加载一个仅有文本的空程序照样报错。
16-06-18 16:30
1楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。我用的昆仑通态屏与1200通讯。
也是1214C
屏组态的时候加载1200的驱动
设好PLC的网络地址,子网掩码。
再设置屏的网络地址,子网掩码。
然后就妥妥的。
最后修改:
2016/6/18 18:32:11
16-06-18 18:30
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
设置好通讯就没有问题了 西门子这一块不用太操心的
16-06-19 21:02
3楼
编辑
引用
管理
preBS
问题出在西门子这边。PLC属性下面保护选项,HMI连接打勾就可以。