登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-200大神们,帮忙看个问题
点击:1099 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
lovevoip
我想用S7-200写个程序,思路是I0.0是启动按钮,I0.0启动,Q0.0开始工作,当Q0.0输出20s后,Q0.1开始工作,这时Q0.0和Q0.1都输出,然后等到Q0.1工作50s后,Q0.0和Q0.1同时停止,等待1S后Q0.2输出1.5s后停止,到此这个程序完毕,请大神们给个思路吧。
16-06-18 13:32
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
这还要什么思路
顺序动作,编程就行了。
16-06-18 13:35
2楼
编辑
引用
管理
lovevoip
用中间继电器完成吗
16-06-18 13:47
3楼
编辑
引用
管理
lovevoip
现在就是不太会下一个条件怎么开始
16-06-18 13:48
4楼
编辑
引用
管理
lovevoip
主要用到哪些指令常开,常闭,TON,MOV ,还有哪些
16-06-18 13:52
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
顺序控制,挺简单,不妨自己试试呢
16-06-18 13:57
6楼
编辑
引用
管理
lovevoip
Q0.0通20sQ0.1工作,这个时间计时器我怎样控制,放在哪里。
16-06-18 14:02
7楼
编辑
引用
管理
lovevoip
这是图片
16-06-18 14:03
8楼
编辑
引用
管理
919355607
顺着编下去 很好的思路
16-06-18 14:06
9楼
编辑
引用
管理
shmu
定时器就可以,那么多定时器足够你用了。
16-06-18 14:45
上一页
下一页
工控新闻
控创与康佳特携手打造安全嵌入式解决方案
HMS|技术干货:数据协议转换原理与应用
SPS 新品发布 倍福| 新一代处理器实现计算能力跃升
尼得科精密检测科技株式会社与中国感图科技签署战略合作协议
大摩调查:高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
速来报名!Vision China 2026(上海)全链展示、巨擘齐聚、跨界融合一网打尽
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
更多新闻资讯