登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX5U控制伺服实现暂停功能的程序

点击:7956 回复:15

附件:
[本地下载]
内含注释,文件用GX3打开。
如有更好的方法,请发给我学习下!
16-06-16 16:42
没有GX3软件,楼主能否讲一下大概的思路
16-06-16 20:06
不想装GX3软件,调试伺服电机太多,有点腻了
16-06-16 22:22
在相对定位指令的驱动指令来触发了剩余距离有效的特殊继电器。在程序中都有注释,包括段落功能的注释!
16-06-17 07:37
暂停继续啊
16-06-17 07:57
是的,实现伺服的暂停和恢复(继续走剩下的距离),在实体的设备上已运行。
16-06-17 08:14

引用 002900201 在 2016/6/17 8:14:26 发言【内容省略】

为什么用相对定位?用绝对定位不就结了?
16-06-17 08:35
我写这个小程序是因为有一输送带用伺服控制,相当于一个步进控制,外部给个信号,输送机走过一定的距离,这个用绝对值控制,好像不行吧!
16-06-17 09:13
变态!怎么是快压软件的HML文件
17-04-20 11:16
正需要,下来学习
17-04-20 11:27