主题:台达B系列7.5KW变频器开关电源

点击:1775 回复:14

但是我反复试了几次都没问题了,装机带电机试运行都没问题
16-06-14 22:24
哦,电容虚焊引起的带载力差?想不通
16-06-14 23:29

引用 信念永恒 在 2016/6/14 21:53:01 发言【内容省略】

请问楼主是第四脚的定时电容吗,怎么是两个电容
16-06-15 22:15
定时元件出问题了,影响到波形发生器的内部振荡电路了,轻载是还算正常,重载时,芯片6脚输出的波形占空比变大了,使开关管的开关频率变慢了,说以这时开关电源输出电压就被拉低了。
16-06-16 00:09
修过一例定时电容开路的故障,各路输出电压均极低,查无异常。后代换定时电容故障排除。定时电容开路后,等效分布电容参与振荡,电路仍然能够起振,此时振频极高,达600~800kHz,与正常振频(约40kHz左右)提升几十倍之多。而变压器的电感量是按40kHz设计的。此时感抗剧增,使一次绕组流入电流剧减,故二次输出电压变低。