342698102
2号箱变,阳光直射,开气预报上说下午温度31度,下午4点半箱变内温度得有45度
1号箱变,紧靠风机,箱变内温度38度,
河北地区,这还没到最热的季节,。再热的话2号箱变怎么过呀,去年最高温度到达58度,经过强烈反映,才在里边加了一个小排风扇,将温度控制在53度左右。
16-06-09 13:15
1楼
编辑
引用
管理
qd
楼主什么单位墙上面这么多风机
16-06-09 13:26
2楼
编辑
引用
管理
1522615606
加空调吧
16-06-09 17:12
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不知报警温度和跳闸温度是多少。
16-06-09 17:27
4楼
编辑
引用
管理
wang4370
铁皮房子阳光直射的时候随随便便50多度。
16-06-09 20:24
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这样的温度干式变压器还是受得住的,配电柜各元件就……
16-06-09 20:30
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
箱变一般都有额定工作极限温度的,在铭牌上或者说明书上亦或者合格证寻找看看?
16-06-09 20:33
7楼
编辑
引用
管理
bingfenghuan
加个防晒网?
16-06-09 21:18
8楼
编辑
引用
管理
光
干式的报警温度 80多度吧
16-06-09 22:33
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
再来几个排风,温度就不高了
16-06-10 06:45