主题:关于S7-200的AI量程问题,求指教
点击:3300 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
Ashely
S7-200西门子PLC中4-20mA模拟量对应的数字量一般都是对应 2560-32000,但是我在一个成套设备里读出的程序量程转换是这样的(AI-6400)/533.33
我怎么也想不明白为什么要减去6400?
求解惑
16-06-08 08:49
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
4-20ma就是减去6400,不解释
16-06-08 08:52
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EM231及EM235对应的DIP设置没有4~20mA的输入量程;
只有0~5V/0~20MA的选项;
0~20MA对应0~32000;
那么4mA本身就对应6400;
2560这数字不知你是如何推理出来的?
16-06-08 09:05
3楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
“S7-200西门子PLC中4-20mA模拟量对应的数字量一般都是对应 2560-32000”,从何而来,6400是怎么得来的要知道。。。
16-06-08 10:24
4楼
编辑
引用
管理
ytthink
数学运算明白了就清楚了
16-06-08 11:43
5楼
编辑
引用
管理
Ashely
这样哦,懂了,谢谢
我网页查询了一下,上面说是4ma对应的是2560,所以是我这么认为的。
16-06-08 11:53
6楼
编辑
引用
管理
Ashely
恩恩,知道了,谢谢
16-06-08 11:53
7楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
4mA对应6400
16-06-08 12:21
8楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
6400-32000对应到4-20mA吧!!
16-06-08 14:49
9楼
编辑
引用
管理
pxygongkong
4-20ma对应的是6400-32000其中32000是模拟量输入输入最大值,那么20ma对应是32000,1ma是对应1600,所以4ma就是6400
17-07-21 23:27