主题:SMC ITV1010-012N电气比例阀第一次接触,不知如何用?
点击:4502 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
叫我小马哥
PLC要监控到阀的导通时的一个电流值,这要如何进行编写程序啊???各位大神指点指点
16-06-07 09:40
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
翻说明书吧,里面有各个引脚的定义,根据你的要求阀要选带模拟量输出的。
16-06-07 10:59
2楼
编辑
引用
管理
339402782
找说明书吧,这玩意也挺好设置的
16-06-07 11:04
3楼
编辑
引用
管理
hpqian
说明书是最好的帮手!
16-06-07 21:30
4楼
编辑
引用
管理
xlian
4根线,一根棕色十24V,兰色0V,白色控制电压或电流,黑色输出0一5V可能白色与黑色我记错了,你查一下吧。
16-06-07 23:14
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
就一个比例阀?没有其他电气零部件控制它了吗?
该比例阀至少需要配套比例阀控制器或者PLC模拟量输出端口进行提供4~20MA信号驱动。你现在除了比例阀本身,还有什么电气零部件配合它进行控制?
16-06-08 01:07
6楼
编辑
引用
管理
anriqing111
引用
xlian
在 2016/6/7 23:14:56 发言
【内容省略】
白色是4-20MA信号输入,黑色是DC1-5V输出。
16-06-08 06:55