主题:西门子s71500与西门子cu250s-pn通讯问题
点击:1293 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
289491842
我已经组态完成 IP 命名都完成,并且都可以在线通过博图软件调试 PLC与变频器 ,但是不知道什么原因PLC显示不可访问 变频器 ,,,变频器显示报警 A08526 profinet 没有建立循环连接。。硬件就是笔记本连PLC,PLC连接变频器。。跪求指点。。不知道如何下手了
16-05-31 15:43
1楼
编辑
引用
管理
289491842
这个样子
16-05-31 15:46
2楼
编辑
引用
管理
289491842
图片怎么显示不了。我晕倒
16-05-31 15:49
3楼
编辑
引用
管理
339402782
通讯参数都对不对
16-05-31 15:59
4楼
编辑
引用
管理
289491842
西门子自带通讯协议,,只有个ip 和设备名称
16-05-31 16:09
5楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。1500还没玩过。
既然是TCP网络连接,子网掩
码是否也需要设置在同一网段?
只是个提议。。。1500太高端
了。
16-05-31 16:37
6楼
编辑
引用
管理
289491842
找到问题了 我也是醉了。。。不能用中文的名字