主题:变压器
点击:1136 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
7sun777
325KVA变压器能负载最大电流多少
16-05-28 18:53
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你的325KVA变压器是特制的?国标相近的容量是315KVA。
315KVA的变压器额定输出电流是455A(400V)。
16-05-28 19:37
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这里面需要打一定的裕量,考虑无功损耗。
16-05-28 19:56
3楼
编辑
引用
管理
450767466
好像有这么个公式XKVA*1.45=...A,前提是10/0.4的,算出是低压侧电流
16-05-28 20:03
4楼
编辑
引用
管理
13506908032
我们厂的250KVA变压器低压侧400V360.8A
16-05-28 20:22
5楼
编辑
引用
管理
7sun777
今天下班前问领导,他说325kva,回到家查手册没查到这个等级,找个日子去打开变压器房看一下
16-05-28 20:39
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
参照额定电流吧,视情况有一定的短时过载能力。
16-05-28 20:55
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
按照定律计算吧!
功率计算公式
16-05-28 21:16
8楼
编辑
引用
管理
243604901
3楼的计算方法是简化后的计算方法,准确简单
16-05-28 21:26
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
变压器铭牌上就有的.
16-05-28 21:31