叫我小马哥
说说你们制作电气柜的时候,按钮的颜色都是怎么选用的??
最后修改:
2016/5/26 9:47:25
16-05-23 13:24
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
《GB_5226-85_机床电器设备通用技术条件》8.2.3.2规定,停止按钮和急停按钮必须是红色的;启动按钮的颜色是绿色;启动与停止交替动作的按钮必须是黑色,白色或灰色的,不得是红色或绿色;点动按钮必须是黑色的。
16-05-23 13:32
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
一直没注意还有国标的!
16-05-23 13:41
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
按钮颜色是有规定的;