主题:请教 漏电开关跳闸
点击:1101 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
929262308
今天碰到一个电气故障,临电一级盘柜内总漏电开关及分支开关总是跳闸,检查输出回路绝缘一切正常,检查发现输入电压过高410v,请问是电压过高引起感应电压导致漏电装置误动作。
16-05-23 02:21
1楼
编辑
引用
管理
877476825
电压高一般不会引起跳闸的。是不是线路累计漏电流造成的
16-05-23 08:22
2楼
编辑
引用
管理
xiaopinghua
坐等答案
16-05-23 08:38
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是不定期跳闸吗,电压升高漏电流增大的情况可能也有,但分支开关与总开关一同跳闸,可能还是漏电流过大的原因;
不知是不是同时跳闸,分支开关有几个、是不是都有可能跳。
16-05-23 09:10
4楼
编辑
引用
管理
15890505701
可能是一极盘柜接地线的问题。
16-05-23 10:00
5楼
编辑
引用
管理
15075600731
不知道从漏开到负载的具体配线情况,是有负载时跳还是空载跳
16-05-23 10:17
6楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
怎么说说是用电设备
16-05-23 10:18
7楼
编辑
引用
管理
华星电仪
漏电开关带的有那些负载?接有变频器吗?
16-05-23 10:34
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
410v电压在正常范围,肯定不是它引起跳闸的。同意7楼主的说法。
16-05-23 12:36
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
410不算电压高。
16-05-23 12:42