主题:PLSV指令困扰

点击:2132 回复:7

用三菱FX3U的PLC,要实现快进和工进,用plsv指令总是实现不了加减速。觉得程序出了问题,可是自己解决不了,求教一下各位
16-05-20 17:56
程序不方便贴出来???
16-05-20 18:31
附件 C33ZYEQVVH@2L{CYNX5_(S8.jpg
附件 ~5~IBMU】TMHFJ】D9【KW7%OK.jpg
16-05-20 20:37
哪里写错了,请指教一下
16-05-20 20:47
PLSR
16-05-21 21:25
楼主看相关手册了没有?
贴PLC上的标签能上图吗?
16-05-22 13:59
速度控制,PLSY
定位采用drva
16-05-22 17:47
在fx3系里PLSV是可以加减速的,基频(最小频率)在d8342,加速时间在d8348,减速时间在d8349。