主题:请问:设备在夏天温度高压力低的情况下经常报警怎么办?
点击:1012 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
496836226
1.对油降温吧!水冷或风冷。2.换油,标好往上升,但是冬天可能又要换回来!
16-05-18 21:05
11楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
wenquan753
在 2016/5/18 20:37:36 发言
【内容省略】
检测的是油汽管道。冬天管道内油汽密度大,夏天密度小了。
16-05-19 08:37
12楼
编辑
引用
管理
810582859
什么设备啊
16-05-19 08:56
13楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
可以加装空调进行冷却。
16-05-19 14:13
14楼
编辑
引用
管理
gf2003129
做个温度和压力曲线,优化一下报警~
16-05-19 14:44
15楼
编辑
引用
管理
yeyecun
1,降低油温
2,改变模拟量的比例试试看
16-05-19 14:45
16楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
看来还真是挺麻烦的。
16-05-20 08:17
17楼
编辑
引用
管理
1522615606
换一下油试试。