登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:稳压二极管能否并联使用。

点击:11398 回复:33

  现有台机器稳压二极管为10V/2W   应手头没有2W的只有1W的。能否用2个1W并联使用.
16-05-18 14:44
通常不用稳压二极管并联来扩大输出电流的方法,因为不可能两个二极管的稳定电压完全一致,并联会使输出电流不均衡,稳定电压较低的二极管工作电流较大,容易损坏。
16-05-18 15:35
找稳压值接近的可以并,有些电流用大了,分析一下电路,1W的也可以用。
16-05-18 16:20
串联常见,并联很少见。你用调整管加稳压管就可以增加功率呀。
最后修改:2016/5/18 20:49:34
16-05-18 20:45
附件 dw.jpg
确实画错了,BE短路了,第一次用软件画。
最后修改:2016/5/24 16:00:53
16-05-19 08:43
用什么软件画的?
16-05-19 18:44
1楼与4楼说法认同。稳压管扩容不推荐并联。
16-05-19 18:48
绘图助手
16-05-20 09:33
  4楼一个明显错误的电路图,为什么有这么多人点赞,你们是真的懂点赞的,还是在起哄???
  稳压管要增加功率原则上不要用并联,就像一楼说的参数离散性,并联不能得到理想的2倍功率。要得到2倍功率,选用稳压值低一半的稳压管用串联得到理想的2倍功率。
16-05-23 08:39
请问错在哪里?请指正。
16-05-23 08:49

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯