主题:请教大家三菱PLC和51单片机怎样通信?
点击:1153 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
leonel
直流斩波电源。市电接调压器、整流电路、斩波稳压电路,输出0~550v可调直流电压。 单片机控制斩波电路,PLC控制调压器以及整个系统。我把plc部分做完了,想请教各位怎样把给定的电压通过PLC传给单片机? 三菱FX2n、stc51单片机,我的打算是RS-232C串行通信,但之后的不会了。。看了好久资料不懂。。 求各位帮忙
16-05-15 22:08
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
PLC也可以承担控制斩波电路的重任,比如使用晶体管输出类型的PLC输出PWM脉宽可调信号来控制与驱动外围电子电路器件。或者使用PLC扩展的模拟量单元输出0V~10V连续可调的电压信号。
16-05-16 00:31
2楼
编辑
引用
管理
leonel
我导师的说法是PLC和单片机相比太慢了,稳压效果不好
16-05-16 01:07
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
leonel
在 2016/5/16 1:07:52 发言
【内容省略】
PLC直接输出斩波信号,频率的确比不上单片机
因为目前高速处理都是单片机控制板,因为它就做一件事肯定快,而PLC需要做事情太多且执行扫描处理
16-05-16 22:48
4楼
编辑
引用
管理
528工控科技
单片机主动读PLC的数据比较简单,只需编制单片机的通讯程序,PLC设置一下D8120就可以了。