登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:信捷XC2-48R-E电源板维修

点击:2308 回复:6

客户送两个信捷XC2-48R-E PLC来维修,只有红亮电源灯一闪一闪,测24V电压基本没能上升到1V,拆出电源板,发现是两路完全一样的24V输出电路,其中一路的整流二极管ER3D短路了,奇怪的是两个PLC都是坏那个二极管,难道是通病。
16-05-14 12:21
就是这个二极管
附件 IMG_20160514_115925.jpg
附件 IMG_20160514_115904.jpg
16-05-14 12:23
可能是是设计的问题,或者有可能都是用在一个设备上的plc。导致这两个都是坏了这个二极管。
16-05-14 13:02
可能负荷超出了
16-05-14 19:12
楼主专业修工控吗
16-05-14 20:28
也许是批次问题
16-05-14 20:59
分析测量都不会有很大电流通过的,er3d电流电压都不低,有点郁闷,用一海为的拆件换上用两天,暂时没有问题。
16-05-15 17:19

工控新闻

更多新闻资讯