登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这个西门子的DC24V40A开关电源并联使用

点击:2519 回复:17

两个这样的开关电源并联使用
附件 20160514_085839.jpg
我AC220V前面并了一个2000W的隔离变压器(220变220),下图中的PE怎么接?JUMP120VAC是输入为AV120V时接线端子?
附件 20160514_085818.jpg
并联时是不是要把下图中的红色拨档(2号、A)拨上来?
附件 20160514_091050.jpg
下图中的一字旋钮是调输出电压的吗?比如把输出DC24V调为DC25V!
附件 20160514_091058.jpg
不好意思问了这么多基本东西,第一次使用西门子开关电源!
貌似这开关电源还是进口的,产自澳大利亚!!
附件 20160514_085807.jpg
附件 20160514_085812.jpg
附件 20160514_085827.jpg
16-05-14 12:13
1,并联时拨码要拨到A
2,旋钮为调整电压旋钮
3,跳线为设置输入电压为12OVAC时使用,跳线长度不允许超过 100 mm
详细参见截图
附件 1捕获.jpg
附件 捕2获.jpg
附件 捕获.jpg
附件 捕获1.jpg
最后修改:2016/5/14 13:13:15
16-05-14 13:12
这么高级的电源还没用过,不过它有说明书啊,你可以看啊。
16-05-14 13:16
表情英文课是不是都逃课了,没有好好学吧?表情
产地明明是奥地利,你能译成澳大利亚,醉了!
16-05-14 13:20
Jump 120VAC是电源选择,当使用AC220V时不要接线;
当电源为AC110V时需要把Jump 2个端子给短接了,但使用AC220V时如果短接了将会烧毁电源;
16-05-14 13:25
这个模块我们也用过一次
16-05-14 13:51
版主这么细心啊,我还真看错了
16-05-14 13:54
谢谢,这么详细,没有在官网下载相关说明书,只下了一个样本
16-05-14 13:56
这个开关电源是好东西呀,就是没有风扇,完全靠散热片,哈哈哈。
16-05-14 14:24
并联时二台的输出电压一定要调成一样的;
16-05-14 15:17

上一页下一页