主题:三菱FX3GA plc,输入点上的磁性开关一直坏掉
点击:2236 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
孤鴻獨自飛
三菱FX3GA plc,输入点上的磁性开关一直坏掉,换上的新的用不了多长时间就坏了。从电气方面分析一下会是哪里的原因。
各位工程师们,谁有遇到这种情况的指点一下解决方案。
16-05-13 11:42
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
没有遇到过这种情况,是不是采购的磁性开关质量不好,买点好的。
16-05-13 11:53
2楼
编辑
引用
管理
孤鴻獨自飛
应该不是的,我们公司一直用的这家的产品
16-05-13 11:59
3楼
编辑
引用
管理
deweg
如果一直是某个点不好,换个输入点试试。
16-05-13 12:14
4楼
编辑
引用
管理
FORELF
检查是磁性开关品质问题,还是这个输入点的接线线路上的问题。
16-05-13 13:34
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电源是用PLC上的还是外供的?
16-05-13 14:40
6楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
我们在FX2n上使用的磁性开关一直很稳定的,是那种两线的。楼主使用的是?
16-05-13 15:41
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
建议检查一下:是否串入了其他电源导致产生寄生回路
16-05-13 16:59
8楼
编辑
引用
管理
gzlsj
描述一下故障现象,是常通了还是不通
16-05-14 11:16
9楼
编辑
引用
管理
mengx9806
是不是外部接线的问题?