主题:求教各位大虾日立SJ100变频器报警E10
点击:1542 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
上电就报 不能复位 E10故障为CT(电流互感器)故障 当某强电源干扰与变频器距离过近或在内部CT(电流互感器)发生异常操作时!变频器跳闸并关闭输出。 我应该从哪里入手
16-05-13 10:35
1楼
编辑
引用
管理
caojun478
加输入电抗器,变频器是金属外壳则将外壳接地,塑壳将其植入金属壳(注意开散热孔),接地。
16-05-13 13:04
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
变频器用了多长时间了,检查电流检测电路及电压电源。
16-05-13 18:40