主题:丹佛斯FC300 15KW运行几分钟后报A38
点击:7809 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
767449298
丹佛斯FC300 15KW运行几分钟后报A38,复位不得,过一会又可以运行几分钟又报A38,重复如此,在现场有两台一样的机子,另一台是正常的。把另一台的接线端子,进线,出线,换过来试,还是运行几分钟就报,把另一台的主板换过来试,运行几分钟还是报A38。这个故障还有什么问题导致呢?
16-05-12 08:44
1楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
应该找danfoss的售后联系维修
16-05-12 09:00
2楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
楼主的意思是说故障不在变频器这边,那就查外部啊。
16-05-12 09:05
3楼
编辑
引用
管理
767449298
范围太宽了,我现在查,查到告诉你们
16-05-12 10:16
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
内部故障与程序和单片机有关,排线接触不良?
16-05-12 13:30
5楼
编辑
引用
管理
455922638
变频器内部故障了,换过主板的话那就应该是驱动板的问题了,需要维修也可以找我,我们修过很多。13450393089
16-05-12 21:44
6楼
编辑
引用
管理
767449298
经过检测后,还没有发现问题,现在是这样的,把机子拆下单独接三相电,按照现场的接线方式模拟,用外部端子启动,4-20mA给频率,运行带11KW的电机几个小时都没有报任何故障,奇怪了。1号机子装在现场运行几分钟就报A38,内容是6080,内存不足。我把2号机装到1号机的接线去试不报故障,这样就排除了现场接线问题,参数都没有动过。现在都不确定是主板还是驱动地板问题了。准备买台新的。
16-05-25 10:00
7楼
编辑
引用
管理
wqf8512
我也有一台报A38 值是2064 不知道什么原因,这个值的表在什么地方可以查到??
23-07-01 10:28
8楼
编辑
引用
管理
1120KExSg@qq
丹佛斯专家级 17762592136 微信同号
23-07-04 21:28